請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-04 22:54
容量小于變壓器容量10%,就可以直接啟動,接觸器用40A,整定電流22A,要看空載,還是帶載啟動