玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

87278598
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看87278598的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-14 10:34
我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
jxt520102
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 535 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 14:20
我這個對你或許有些幫助
附件: 控制柜設計規范.rar (558 K) 下載次數:21