樓主  發表于: 2010-08-01 19:11
現有三菱A2AN -S1系列PLC,三塊擴展基板,基板測試無故障,現第二個擴展上地址到Y200開始,輸出無反應,換基板也解決不了問題,因原有CPU損壞,現更換新CPU,請各位幫忙,急!聯系電話:13771031679:QQ:452097291
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6112 個
工控威望: 7522 點
下載積分: 110390 分
在線時間: 4866(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-02 08:34
1.更換的新CPU型號是否一樣?
2.在寫入時PLC參數是否有一起寫入到新CPU中?
3.利用軟件診斷看看,錯誤內容為何?