    請教各位高人:我想將三菱伺服電機尾部編碼器的脈沖信號接到西門子的PLC高速計數器端,用于角度測量。但編碼器輸出為差動信號,如何才能接到PLC的24V上呢?手冊上講接高速光耦就可以,這樣接的精度可以保證嗎?還有,手冊說電機尾部編碼器的分辨率有13萬多,真有這么高嗎?
    買個高速計數器是不是就可以解決?價格貴嗎?
lxming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1026 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2007-05-14
最后登錄: 2014-09-09
查看lxming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-29 19:41
編碼器131072是有這么多