玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 823 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-31 09:15
一臺設備有時突然電機加速,變頻器跳閘.查了一下,電機電纜線進水,二相間短路,.電機加速加速中過流........變頻器跳閘.什么原理?請高手指點.
[ 此帖被aabbcc296在2010-06-02 09:19重新編輯 ]
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-31 20:42
引用
引用第1樓chenpingyg于2010-05-31 09:36發表的  :
我都看不明白你問的是什么。
電纜絕緣不好會出現三相電流不平衡。
改變變頻器的輸出頻率改變電機 的速度。
引起變頻器跳閘的原因有很多,加速中過流,減速中過流,通訊錯誤,變頻器過熱……

短路的地方在變頻器的輸入端還是輸入端?