樓主  發表于: 2010-05-20 10:00
我公司有一臺日本的直流電機,銘牌的參數為:功率:110KW;速度850-1300R;電壓440V;電樞電流270-275A;勵磁電流3.0-1.5A;勵磁電壓180V。請教在歐陸參數設置里,額定轉速等主要參數的設置數值為多少?謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(原野) 額定速度是850 但可以弱 ..
    tjljh888
    向大家學習!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 671 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2010-04-27
    最后登錄: 2012-06-05
    查看tjljh888的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-02 14:05
    額定轉速不需要設定,當你勵磁電壓180 電樞電壓440 的時候,轉速就是額定轉速850,1300是弱磁后的轉速!