三菱FX2N-4AD-PT模塊緩沖存儲器(BFM)中#1-#4是“CH1-CH4個通道平均值取樣次數的指定”,取值范圍是1-4096,我想知道這個取樣次數是以什么為參考單位的?掃描周期?秒?還是分鐘?
這個在手冊上沒有看到,那位高手知道?這個值是設定大精確呢?還是小精確?
謝謝!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84333 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-04 15:23
取樣次數越多得出的數值越精確!一般都取十次.