樓主  發表于: 2010-04-09 19:52
今天調試無負壓供水設備,變頻器是ACS510的,水泵在變頻運行的情況下反轉,我在變頻器參數里面把1003改為2后,水泵正轉,但是頻率上升到20HZ后再也不上升了,請大家幫忙解釋一下這是為什么呢?我搞了好長時間也沒有搞出來,說有的參數多對,頻率就是上不去。
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2025-11-22
查看dxd042的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-10 11:51
對的,是使用的PID宏,后來我把1003改為1,顛倒了變頻器輸出的兩根線后,頻率上去了。