樓主  發表于: 2010-04-08 14:26
一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2025-05-08
查看up116的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 09:14
樓上的朋友說的對,不見西門子有配線的產品一般都使用磁環屏蔽干擾,采用排除法比較合適解決問題