我的傳感器是OMRON  ISE30-01-28型的。是4-20MA輸出。三線制分別是DC+     DC-      OUT      

請問我與FX2N-4AD的端子怎么連接啊。我看了手冊有點不太明白
謝謝各位了
生活真他媽沒意思,因為我生活膩了
leafmin20089
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leafmin20089的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 23:40
4AD手冊上有寫,記得有個短接就是電流讀入吧!
然后把OUT 接在I+上就可以了!