樓主  發表于: 2010-03-11 16:46
請問三相五線制的穩壓器(AC380-AC380),出來三火線一零線一地線,當采用任意一火和零線時,若為L1與N(AC220)配上功率為8KW的設備,L2與N(AC220)配上容量為3KVA的變壓器,而L3與N則不配任何東西,請問這樣的話會出現三相不平衡現象嗎?如若有應如何解決?請高人不吝賜教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新編輯 ]
regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2025-02-19
查看regan2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-12 15:44