溫控表上下顯示相差十度左右,調節PID參數其效果不明顯,請問哪位高手能幫忙指點一下!萬分感激!
銀河簫聲
fpluto
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fpluto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-11 10:49
你說的是顯示誤差還是控制誤差啊?顯示誤差的話可以調修正值,調PID值沒意義;如果是控制誤差則應該調整PID值,如果控制不穩的話可以調P值,如果第一次沖出很多的話應該調積分I值,如果控制中途會突然變化很大的話要調微分D值。但要注意,I值和D值是有矛盾的。