玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

qy21255
學好工控 勤勞創業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 239 點
下載積分: 13161 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2025-12-07
查看qy21255的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-28 18:13
本人用SC-09線在別的FX1S機上可通信,在FX2N-80MR機上顯示通信錯誤,試過4個COM口都不行,跪求各位大俠如何解決?急!!!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6112 個
工控威望: 7522 點
下載積分: 110390 分
在線時間: 4866(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 18:42
引用
引用樓主qy21255于2009-11-28 18:13發表的 求助FX2N聯機通信 :
本人用SC-09線在別的FX1S機上可通信,在FX2N-80MR機上顯示通信錯誤,試過4個COM口都不行,跪求各位大俠如何解決?急!!!

若使用的方法和com口和fx1s一樣的話,可能問題出現在plc硬體上