玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-09 15:06
步距角是1.8 。那么K200就是電機轉一周。沒細分,K50是這個轉一周的時間嗎?是4秒嗎?無法仿真。輸入PLC時間無明顯變化。有什么錯誤請高手指點。謝謝!!!
[ 此帖被whshtj在2009-11-10 09:42重新編輯 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 698 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-12-09
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 18:34
[DRVI  K200  K50  Y001  Y002]  K200是所要發送脈沖的個數,而K50是脈沖發送的頻率,也就是每秒鐘所發送的個數,三菱的應用指令是不能夠仿真的。