樓主  發表于: 2009-04-02 21:41
請問各位師傅這樣一個問題,能不能通一下,立即斷開,開始計時,例x0通一下,立即斷開,計時器T0 K100開始計時,如果T0沒有計100,,X0又通一下,立即斷開,計時器T0 ,從頭0開始計時。X0又通一下,立即斷開,計時器T0 ,從頭0開始計時。反復這樣可以嗎?
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-03 20:08
引用
引用第6樓呂工于2009-04-03 13:56發表的  :
第4行不能用上升沿。第9行是可以不用。