     我在程序里面是這樣寫的(看下面),為什么用軟件模擬和在PLC實際操作不一樣?
                            求高手幫助、
在用軟件模擬的時候M8013每動作1次,C0數值就會加1,

而在PLC實際操作時候,M8013動作了N次,C0數值還是0? 

  
下圖為:有動作
  


下圖為:無動作
  

程序:
      0   LD        M8013
           <M8013   =ON    >                   望大家提出寶貴意見
      1   OUT       C0   K60 
           <C0      =    0>                         O(∩_∩)O謝謝
 軟件模擬時候:<C0      =    0>  0工作。
PLC實際應用時候: <C0      =    0>   0無動作。










jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-25 10:21
我試過了,是可以的,你看看是不是PLC的問題啊