我們公司最近后買了臺成都焊研的雙頭環縫焊設備,用的是4DA的模擬量模塊,PLC程序里關于4DA模塊的通道號設定的是【TO K0 K0 H2222 K1】,說明四個通道全部接的是0-20mA電流信號,可是實際模擬量應該接的是電壓和電流兩種(采用的是松下最新的GR350數字式焊機),想知道這是為什么,請高手指點 非常感謝
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 83244 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-12-09
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-30 12:19
設備沒接觸過!!應該是電流信號比較穩定,不宜受到干擾!!