玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-06 10:38
圖片:
現有4臺5.5KW的電機,要求都要用變頻器控制,它們的頻率可以相同.如果每一臺電機都配一個變頻器,
考慮到電箱空間的問題,就要很大.如果用一臺變頻器帶4臺電機,接線方法如圖所示.我不需要PID控制,
只要在自動運行中4臺電機同時起動,手動狀態可以單個起動,KM用PLC的輸出點控制,變頻器功率等于
4臺電機功率的和.這樣接法有沒有問題,可不可行?
googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-09 20:53
樓主,我覺得這樣接不行的,至少FR-E540的不行。我以前做了個一個變頻器,同時控制14個電機,開始和你一樣的,但是停止時會報警,變頻器輸出側最好不要加接觸器