樓主  發表于: 54天前
描述:MODBUS 地址對照表
圖片:
描述:AM403 MODBUS主站設置
圖片:
圖片:
如下如所示,匯川AM403做 MODBUS TCP主站讀取從站(通過北辰BCNET-FX連接FX3U PLC)地址400001時報錯。網上搜索說是從站使用了擴展的地址空間,那主站如何應對呢,AM403是否支持擴展尋址功能呢?
sunpeng
123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 185 點
下載積分: 692 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-07-26
最后登錄: 2025-12-02
查看sunpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
不需要管前綴的,比如400001的4,4代表需要使用的功能碼,4的地址區使用讀取功能碼03;000001