玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 967 個
工控威望: 2531 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-30
查看li19930121的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 10天前
變頻器用的哪家的
luosidao007
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 511 點
下載積分: 837 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2024-10-22
最后登錄: 2025-10-01
查看luosidao007的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 10天前
參數“超時”(Timeout) 設為等待從站做出響應的毫秒數。“超時”(Timeout) 值可以設置為 1 ms 到 32767 ms 之間的任何值。典型值是 1000 ms (1 s)。“超時”(Timeout) 參數應設置得足夠大,以便從站設備有時間在所選的波特率下做出響應。

“超時”(Timeout) 參數用于確定 Modbus 從站設備是否對請求做出響應。“超時”(Timeout) 值決定著 Modbus 主站設備在發送請求的最后一個字符后等待出現響應的第一個字符的時長。如果在超時時間內至少收到一個響應字符,則 Modbus 主站將接收 Modbus 從站設備的整個響應。

這個參數設的多少呢,會不會是新變頻器響應速度慢呢
上善若水,水善利萬物而不爭。WX:haichaoking
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2075(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-30
查看yangliu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 10天前
問題解決了,波特率設置為9600就正常了。設置38400、115200都不行。一般情況下波特率越高,傳輸信號頻率越高。不知什么原因導致波特率高反而導致延遲。謝謝大家!
一笑而過
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 5386 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-09-30
查看wwr1992的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 10天前
波特率越高你的傳輸速度越快,但是穩定性也會降低啊
引用
引用第14樓yangliu于2025-09-22 18:14發表的  :
16樓  發表于: 9天前
是的,原來是配的日系的變頻器,所以波特率高都沒有問題,這次換成了國產的變頻器,波特率高反而不穩定了。
引用
引用第15樓wwr1992于2025-09-23 08:54發表的  :
波特率越高你的傳輸速度越快,但是穩定性也會降低啊

一笑而過
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 3077 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2025-09-30
查看格林的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 8天前
截一段數據流分析一下
elcomew06113
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 143 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2025-09-24
查看elcomew06113的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 8天前
USB串口或串口服務器連接變頻器485,監控報文是否正確plc
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2075(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-30
查看yangliu的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 8天前
抱歉!由于手上沒有串口數據線,所以無法監測數據。
一笑而過
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-09-27
查看一朝風月的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 7天前
幀間隔設成10ms,或者30ms.超時時間設成1000ms.然后看一下PLC程序是不是有其它沒連接的485從站.
hzjzxf
Good luck keeps coming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1823 點
下載積分: 803 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-10-02
查看hzjzxf的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 7天前
用串口助手軟件   試試 看  
努力學習 學以致用!
QQ號:349328832
QQ群:4057363
一入工控,情深似海!
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 839 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-10-01
查看秋雨231的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 昨天
    為什么波特率設高不行,因為國產的有些東西通信這塊有些有問題的,我舉幾個我親身經歷的例子來說一下,第一個是常州阿科牧的模溫機,最近這個牌子的模溫機換成一體機控制了。通信是不能設偶校驗的,但是說明書上面又標注可以偶校驗,PLC上一調成偶校驗就連不上。那個破模溫機廠家還怪我說為什么非要設定偶校驗(那你說明書上為什么有偶校驗的選項)。第二個,信捷XC的PLC做485通信是不能設定4800波特率的,設定為這個波特率就是連不上的。最后一個例子是我朋友碰到的,他說碰到有些國產變頻器通信反映不過來,什么意思呢?就是你輪詢的速度一加快,變頻器就響應不過來,導致PLC接收到的數據幾秒鐘更新一次。
  • «