樓主  發表于: 2025-09-09 18:56
不知道各位大佬是如何操作的!
我現在的做法是:在設備電控安裝板上裝一個接地銅排,將電源進線的PE線接入銅排,然后把PLC、伺服、開關電源等電氣部件的PE接地端都接入銅排,為了保證設備金屬外殼良好接地,也把金屬柜體和金屬門單獨用PE線接入銅排,同時還在銅排上接出一根PE線夾到車間產線上安裝的接地保護線上。這樣設備同時就有電源插頭地線接地+外接車間產線接地保護線接地兩種!這樣避免插座地線插口損壞接觸不良 或 員工未將接地線夾到車間產線接地保護線上的風險!
不知道這樣是否可行!
學而不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 84 點
下載積分: 368 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2023-09-04
最后登錄: 2025-09-11
查看學而不倦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-10 10:31
就是遇到設備到了現場反饋電人,員工同時挨著鋁合金的流水線與設備金屬外殼就被感應電給電了一激靈,去排查發現電源插座上的地線口接觸不良,反饋給工廠電工維修,但是為了避免麻煩減少危險,又從設備接地銅排上拉了跟PE線,讓員工接到拉線安裝的設備接地線上。
引用
引用第2樓gxtmdb82164于2025-09-10 09:10發表的  :
取決于你是甲方還是 乙方

對于乙方來說,你別管這那的,你就看我PE接沒接,電筆搗設備是不是0伏就完事了~

對于甲方來說,他設備的PE接我這來了,我的PE是不是好的,整個車間只有一根地線栓到車間鐵柱子上的,不知道行不行。
.......