消防水泵要雙電源還要有機械應急啟動,買了個電柜,感覺不對頭,有什么具體規范,請行家看看,消防檢查能過關嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4758 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-12-08
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-05 15:04
機械應急啟動是什么概念,能說細點嗎?
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4758 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-12-08
查看學無止靜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-08-06 17:10
引用
引用第10樓yanwu001于2025-08-06 16:26發表的  :
確切的說,你那個圖不是機械強起,斷路器或接觸器出問題,你都起不了!
消防上的機械強起實質上就是用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機直接供電的啟動方式,而不是像圖上那樣把二次回路強制供電讓接觸器吸合。核心思想就是電氣回路一次二次都壞了,失靈了,強制把電機接入電網啟動!

一直在猜測是這種情況.疑惑的是這種方式安全嗎?可靠嗎?
如果既安全又可靠,還要控制柜作何?就用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機供電.