在做的項目,兩臺三菱5U做無線通訊,加了無線模塊,用MODBUS TCP協議。PLC主站連無線模塊從,PLC從站接無線模塊主,最后成了PLC從站要向主站發送數據.。請教老師:這樣可以實現無線通訊么?是不是被無線模塊廠家坑了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-29 11:45
無線模塊與PLC的通訊最通用就是MODBUS協議,這是比較常規的做法。

MODBUS就是只能一主多從的,唯一奇怪的是為啥無線主站不和PLC主站裝到一起,你要誰發起讀寫就誰做主站就行了,
都能自主調整,沒什么問題