玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 13228 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-12-02
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-30 10:35
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
發那科機器人報警代碼 H0ST-208  SM:還沒有連接     H0ST-209  SM:連接已強制結束

然后他是和海康相機走的MODBUS TCP/IP,是一個類似于孔定位打螺絲的設備,而且相機給的偏移數據在顯示器上查看都是對的,但是機器人這邊寄存器收到的數據跟相機的不一樣,而且還很大      

網線,交換機端口,交換機都換過了,本來接地沒接,又把接地接上,

他這個報警,很不穩定,有時候機器人斷電重啟就好了,有時候自己就好了,有時候上步程序定位,走的位置都沒問題,下一步就報警,連接已強制結束

cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 366 點
下載積分: 7634 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-12-08
查看cstw18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-06 15:23
引用
引用第7樓tkggtdkjpl于2025-08-05 17:33發表的  :
這是你機器人程序的邏輯有問題,
你一開始圖1第9行就是斷開連接,斷開連接的前提條件是已建立socket連接,才能在斷開連接
把這一行往后移,移到數據已處理完或刪除試試

正常的邏輯是
.......

這么寫沒問題的,正常情況就應該這么寫。
cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 366 點
下載積分: 7634 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-12-08
查看cstw18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-08-08 07:29
引用
引用第11樓青年加油于2025-08-07 17:05發表的  :

  

但是我改了之后   確實就好了

只修改了這一處嗎?
cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 366 點
下載積分: 7634 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-12-08
查看cstw18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-08-09 08:07
從照片看,這應該是Fanuc機器人使用協議的一個BUG
正常機器人,第一步程序都是先斷開socket,再連接的。服務端會立刻釋放掉線程,進入監聽狀態。機器人明顯沒有釋放線程,進入監聽狀態。
個人認為這是fanuc公司開發時的一個bug
個人分析如此
當否?請各位高工指教!