圖片:
三菱FX5U在運行中下載程序進去就會報錯,直接會掉線只能把PLC  STOP后才能下載有沒有大神知道這個是什么原因導致的。
配置是1個PLC ,一個觸摸屏,一個遠程IO模塊,一個工控機,通過交換機連接,還有機器人的網線也插在工控機上的。

我電腦直接跟PLC連的話 在運行中寫入就一點問題就沒有,插交換機上就不行,之前還能在運行中寫入的,后面慢慢的就不行了,現在只能
把PLC打到STOP 才能下載。
逸風℃
常與同好爭高下,不共傻瓜論長短
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 825 點
下載積分: 438 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2023-05-04
最后登錄: 2025-12-08
查看逸風℃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-01 16:49
引用
引用第5樓小魚兒er于2025-08-30 22:08發表的  :
問題已經找到了,是視覺的心跳程序造成的干擾,導致無法在線修改。現在只能把視覺的心跳程序停下來在寫入,視覺也解決不了。

視覺的心跳程序為啥會造成干擾???