樓主  發表于: 2025-06-21 11:06
三菱5u使用繼電器,plc是有觸發的端子是亮燈的,但是第三方軟件讀到但是false,在gx woks3里是有變化的,這個怎么解決
具體流程,光柵接繼電器線圈,線圈接個別的外部的24V,線圈還有一根接信號。你plc輸入信號常開點

接線沒有問題,是第三方修改類要寫成讀取X011,之前寫成X11所以讀的都是false,修改X011就沒有問題了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新編輯 ]