按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
sunpeng
123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 116 個
工控威望: 185 點
下載積分: 692 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-07-26
最后登錄: 2025-12-09
查看sunpeng的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2025-06-16 15:57
輸入輸出的變量:輸入時采集數據,輸出時設定數據;當前通訊數據修改時在輸入和輸出兩個任務中間時,你HMI的寫入變量就會出現變化了;不建議使用輸入輸出類型。