玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 373 點
下載積分: 4046 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-12-09
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-04-13 20:09
大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現。現在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
qawsed300
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 56 點
下載積分: 615 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2021-08-02
最后登錄: 2025-12-08
查看qawsed300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-21 08:53
你如果每5000個脈沖中間允許停頓的話直接用脈沖完成指令發送Y信號再接著發下一個5000脈沖,這樣肯定穩定,用比較的話就穩定不了