圖片:
NX1P2-1040DT通過選項板CIF11與宇電AI-MODBUS-D5通訊,為啥老是顯示錯誤,有沒有做過的人可以講解一下?
jzg大本營
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 72 點
下載積分: 566 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2022-11-26
最后登錄: 2025-11-02
查看jzg大本營的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-30 16:03
圖片:
線應該也沒接錯,撥碼也是對的,就是選項版的COMM口是常亮的
jzg大本營
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 72 點
下載積分: 566 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2022-11-26
最后登錄: 2025-11-02
查看jzg大本營的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-13 15:14
引用
引用第3樓ezio2016于2024-12-31 14:43發表的  :
devicePort這個變量要從IO映射那里建立的,不能直接在全局變量建立。

是不是這點呢?

不是不是,這個NX1P2-1040DT的485選項板NX1W-CIF11 就是在程序里映射的,是我宇電的線——A  B調換一下就可以了,程序也沒問題