玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 176 點
下載積分: 849 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2025-06-08
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-06 15:46
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-09
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。