玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

攻城獅老王
工控人一名,歡迎騷擾。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1652 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2022-03-22
最后登錄: 2025-11-29
查看攻城獅老王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-05 22:01
一條全封閉的產線有22個工裝位置,前面只有一個掃碼器,現在需要對其中7個工位的檢測數據與二維碼關聯并保存,并在最后一個工位區顯示出OKNG進行分檢,同時將檢測結果提交給上位機。
想請教的是數據傳遞這方面有沒有好的實現思路。
三菱R系列的CPU。
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 2289 點
下載積分: 32909 分
在線時間: 1391(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-12-08
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-06 09:49
圖片:
圖片:
我想到的還是用位移指令把二維碼數據做位移,根據二維碼數據長度分配所需字數,然后一個字用來存檢測結果,這兩組數據所占字數相加就是每個工位需要的字數,就是圖中指令中的N2,再乘以22工位,就是圖中指令中的N1。