想問問各位大佬們變頻器干擾的問題,經常會干擾到PLC,頻率一高那情況更嚴重,加了輸出電抗器,信號線跟動力線都是屏蔽線,屏蔽層都有單端接地(匯總到電柜一起接地,另一端不接),布線也是交流跟直流分開綁,還是會干擾,然后現在給變頻器輸出線加了磁環,暫時有效果。
已翻身的咸魚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 616 點
下載積分: 223 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2021-03-04
最后登錄: 2025-12-09
查看已翻身的咸魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 11:32
變頻器輸入和輸出都加一個變頻器專用濾波器,PLC模塊線和變頻器輸出線分開走