一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 3503 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-09-26
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-06 09:45
引用
引用第3樓王瑋北于2024-06-17 16:10發表的  :
1、對于寫程序的人來說限位光電就是硬限位(軟限位是指程序里寫的位置限制),對結構的人說物理限位就是硬限位
2、沒限位光電也不是說不行,風險大家都清楚,一般是實在裝不了限位光電才只能做妥協,否者還是老老實實配好

正解