有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
難住我了
求助各位,有什么好的方案
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-14 21:02
有沒有一種可能是寫錯了
應該是
1、本地電位器控制頻率
2、遠程4-20mA控制頻率
做個選擇切換開關吧


引用
引用樓主dlmcdy于2024-05-14 18:33發表的 變頻器方案 :
有個三菱FR-A800變頻器配置需求,
3個模擬量輸入
1、遠程電位器控制頻率
2、本地4-20mA控制頻率
3、PTC熱敏電阻
.......