樓主  發表于: 2024-05-11 13:45
成套風機控制設備,機柜風機一體柜,內配有變頻器、200SMART PLC,PLC與和利時  MODBUS  RTU通訊,停機時與和利時DCS系統正常通訊,一開機因干擾DCS與PLC通訊中斷,無法讀取PLC的數據。大神如何消除干擾?
thinkwy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 431 點
下載積分: 935 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2007-06-24
最后登錄: 2025-12-06
查看thinkwy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 20:02
京東搜10089482293069,安裝這個就解決問題了