一臺PLC,4臺變頻器,方案是用一臺變頻器的模擬量輸出接另外3臺的模擬量輸入來實現同步,有幾個問題不是很明白;
1。這種接法是不是只是實現了頻率同步,如給定主變頻10HZ,從變頻器也都會同步為10HZ,那這樣的話如果我直接用PLC和4臺變頻器通訊給定10HZ頻率,是不是一個效果?
2。這4臺電機帶著四個直徑不同的輥子,運輸布料,是不是應該做到線速度同步,而不是僅僅頻率一樣就行了?直徑不同轉的快慢應該不一樣才對吧?
有沒有大佬了解,望解答!
矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 444 點
下載積分: 1424 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2025-12-08
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-09 17:23
只能通過調整變頻器的頻率增益做到相對同步,要求不高的場合可以這樣
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521