485 modbus rtu 多個從站需要輪詢,要是只有一個從站,需要讀也需要寫數據時候用不用輪詢,還是只有一個從站時候,直接按掃描周期自上而下執行
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-02 16:47
如果是PLC寫程序,最好進行輪詢,即每一步隔一個延時,循環往復執行。