在沒有外部原點的情況下,自定義一個位置為原點坐標,通過設置v90 p2599參數設置參考點坐標,把284的模式改為回零模式 但是伺服不動作, 怎么樣才能回到我設置的參考點坐標,求大佬解惑  
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1638 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-12-08
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-15 15:06
絕對編碼器無法使用回零模式里面的主動回零,只能自己絕對定位走0位置
增量式編碼器可以用回零模式里面的主動回零
本帖最近評分記錄: