圖片:
小白寫的簡單程序,只有一個啟動。分享下遇到的坑:
   (1).三菱的485BD板沒有modbus功能,只能自己寫報文+CRC校驗,CRC部分是抄的作業。
(2).通信字D1820設置一定要看仔細,看錯了通信不上很折騰人......
  總之是經歷了各種改程序,檢查通訊線,通訊助手檢測等苦難后還是成功了。分享出來給新手參考下。
最后還有個疑問:程序里M8122不能用上升沿置位,一直沒搞明白問題所在。哪怕是5ms定時脈沖都可以觸發。
后面稍微完善了一下。。
[ 此帖被徐涇東在2023-12-03 23:51重新編輯 ]
附件: 臺達通信.zip (174 K) 下載次數:231
附件: 臺達通信2.zip (174 K) 下載次數:161
tan088
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 332 點
下載積分: 473 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tan088的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-29 21:34
多謝分享