樓主  發表于: 2023-08-14 20:59
FXIN-40MR只有一個8針通信口,為了連接電腦監控,增加了一個232通信板,但是ERROR燈亮是怎么回事?
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 994 個
工控威望: 2558 點
下載積分: 3237 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-12-09
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-15 11:15
用下在線連上PLC,讀一下故障代碼
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cjtdzzy)
    li19930121
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 994 個
    工控威望: 2558 點
    下載積分: 3237 分
    在線時間: 442(小時)
    注冊時間: 2019-02-12
    最后登錄: 2025-12-09
    查看li19930121的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-08-16 11:09
    FX1N沒有DHSZ指令,換成DZCP吧 看看有什么影響沒有