極限原點和剎車直接用伺服驅動器上的點位,在點動測試極限功能時,如果點動軸,傳感器感應片直接走過極限,感應片離開傳感器的時候會電機會報警停下來,剎車生效,功能正常。如果點動軸,感應片在極限傳感器上時松開jog按鈕,剎車不會生效,使能會斷開,驅動器報命令錯誤,z軸就掉下來了。試了很多遍都是這樣。
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-10-31
查看100759的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-26 19:13
禾川  這么說把  一個項目用的他們的PLC +伺服    一共40多臺伺服吧       伺服使能情況下 自己會動  找他們人過來找了一天找不出問題  組后伺服初始化才行   經過這樣的事情  后面禾川的案子一個不接