圖片:
圖片:
圖片:
SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已。總不能一個不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-10-07
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 11:15
官方例子在哪兒呢
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1738 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-10-07
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-22 00:37
謝謝各位高工指正,已正常。看了官方方法,過于繁瑣。報錯6是因為存在兩個MsG運行。分析報錯產生時間,包括PLC從發送指令到報錯超時。把超時改成50毫秒。輪詢時間比超時時間大個兩停,設100毫秒,問題解決。