樓主  發表于: 2023-06-05 20:25
我有一臺變頻器在沒有加減速有制動電阻的情況下直流母線一直在730-740之間,變頻器的放電電壓設置的是720V,導致變頻器報警,頻率波動。然后換了一臺變頻器直流母線保持在717-718之間,雖然沒有報警但是一直擔心。分析不出原因,請大神幫幫忙分析一下。
20gm2018
機器人及其自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2018-04-25
最后登錄: 2025-12-04
查看20gm2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-05 23:26
一樓正解,電機發電反饋回電網了
樓主留言:
就是在有制動電阻的情況下還是這樣,以前燒過一次制動電阻,后面換了個功率大點的