請問一下大家:
現在我做的回原點程序是

1.電機負方向找原點開關,找到后停止.
2.停止后電機正方向向前行走固定距離.
3.再負方向慢速找原點開關.
4.找到后,確定回原點完成.

請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊?




河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 655 個
工控威望: 981 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 892(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-11-26
查看河南張先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-10 09:34


一個近點信號X3,開機檢測X3如果ON向前走一段,在回原,如果X3OFF直接回原,檢測到近點開關改變方向,X3下降沿停止,原點檢測完成