玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2025-08-31
查看cjpingg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-10 18:07
最近接觸了組合式空調的自控系統編程,由于是用于辦公室的溫濕度控制,在溫濕度的邏輯控制算法方面,一直比較模糊,一個思路是采用溫濕度的設定值與實際值的比較,然后控制外機壓縮機的輸出,另一個是采用PID控制溫濕度,當然因為是控制辦公室的溫濕度,所以精度要求不是很高。應該沒達到恒溫恒濕空調的。這里也是請教各位大神,我用哪種控制算法更合適一些。
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 592 點
下載積分: 6567 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-11-19
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-13 09:21
精度要求不高就用死區控制就行 做起來簡單些