給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 466 點
下載積分: 23759 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-12-08
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-01 09:16
就是你理解的這樣,兩項220和國內的單向220是一樣的