樓主  發表于: 2022-07-10 13:02
各位老師,請教一個問題,我有個項目有15個PLC柜,有兩種編程方案,幫忙分析利弊,
1、拿一個主站編寫程序,分站只編寫通訊和地址
2、各個分站獨立編寫程序,主站只通訊和連接觸摸屏
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1308(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-08
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-10 17:25
我推薦方案2,方案2各司其職,邏輯編寫起來也比較清晰明了。方案1,你主站編寫程序,萬一程序量很大,你一個PLC運行不起來怎么辦呢