樓主  發表于: 2022-06-18 09:56
使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。
程序為不停地讀取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。
求大家指點!
永宏新華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14208 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2022-02-16
最后登錄: 2025-11-30
查看永宏新華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-20 11:05
學習一下學習