玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

一路生花
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 359 點
下載積分: 2959 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2021-11-11
最后登錄: 2025-10-21
查看一路生花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-11 09:04
圖片:
案例,FX3Gplc+FX2N-2ad,接收一個模擬量信號,想得到它在一秒內變化的數據,最少要有100個數據,就是將一個變化的數傳送到100個不同的地址里,第一種方法用計數器,10ms時鐘計數,理論上有100個數據,但程序太長。然后我就寫了一段變址程序,但并沒有將數據傳到這個地址里去,請大神幫忙看看程序。!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-11 12:16
用FOR 來循環
做成子程序,D0到D99存儲100個數值,
D200為最新數據

LD  M8000   MOV K98 Z0
                     MOV K99 Z1
FOR   K98
               MOV  D0Z0     D0Z1
               DEC Z0
               DEC Z1
               LD=  Z0 K0      MOV  D200  D0
NEXT
              SRET      
[ 此帖被tingfenghu在2022-05-11 12:27重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備