樓主  發表于: 2022-05-02 17:58
在三菱GX WORKS2中,如果用簡單編程,假如D100的第一位用D100.0表示,  第二位用D100.1表示,那么在結構化編程時怎么指定?假如寄存器用標簽Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,編譯時會報錯
fanshubin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 178 點
下載積分: 821 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2025-12-06
查看fanshubin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-03 09:42
我也遇到過,沒這個功能,你可以在結構化下用PLC地址,如你可軟件給你變量分配的地址是多少。視圖-》標簽格式更改-》軟元件,查看分配地址。